什么原因会得白癜风 https://m-mip.39.net/baidianfeng/mipso_4191827.html距离国家标准化管理委员会于年7月29日批准发布GB-《城市消防远程监控系统》系列国家标准,已经有9年了;距离原国家标准《城市消防远程监控系统技术规范》GB-(称旧版本)已经过去13年了。
新基建如何激活智慧消防?国家住建部对新标准的公告来了。
让我们分几期来看看征求意见稿(称新版本)的内容,对照我们现有的应用,认真思考现有系统的应用,为满足新时期消防工作的需要,迎接竞争挑战做好准备。
解读原文,结合我们公司应用中碰到的问题,我们重点来看看以下几个章节。
一、强制性条文:5.1.4数据传输网络与5.2.2数据传输协议的要求
5.1.4应用支撑平台的设计接入容量超过个联网单位时,通信链路应采用物理独立的2个或以上路由,数据应异地备份。
------旧版本仅对远程监控系统接入的联网单位验收数量进行了强制性要求,而新版本对新建、改建、扩建的远程监控系统的安全性和稳定性作出了强制性规定。
5.2.2远程监控系统内平台间、与其它业务系统间的数据交换传输协议应符合现行国家标准《城市消防远程监控系统第8部分:监控中心对外数据交换协议》GB/T.8的有关规定。
------强制性规定了远程监控系统至关重要的传输协议,为未来智慧消防提供各种服务提供了统一的数据交换协议和格式。
二、系统安全方面:3.6系统安全设计
3.6.1远程监控系统的网络安全应符合下列要求:
1各类装置接入系统时,应保证网络连接安全,传输数据应加密。2对系统的访问应有身份认证和授权。3应建立网管系统,设置防火墙,具有攻击防御和溯源安全措施。
3.6.2远程监控系统的应用安全应符合下列要求: