白癜风是什么样的 http://m.39.net/pf/a_6608119.html


  根据年6月26日消防救援局发布关于贯彻实施国家职业技能标准《消防设施操作员》的通知,于年1月1日起实施:持初级(五级)证书的人员可监控、操作不具备联动控制功能的区域火灾自动报警系统及其他消防设施;监控、操作设有联动控制设备的消防控制室和从事消防设施检测维修保养的人员,应持中级(四级)及以上等级证书。


  原职业名称“建(构)筑物消防员”调整为“消防设施操作员”,并且设立了两个职业方向:“消防设施监控操作”和“消防设施维修保养”。也就是我们常说的监控和维保方向。今天小编先介绍中级消防设施操作员监控方向职业功能:

1

设施监控


  (1)设施巡检


  ①能区分集中火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置


  ②能判断火灾自动报警系统工作状态


  ③能检查火灾自动报警系统控制器的电源工作状态


  ④能判断自动喷水灭火系统工作状态


  ⑤能判断防烟排烟系统工作状态


  ⑥能判断电气火灾监控和可燃气体探测报警等预警系统工作状态


  ⑦能判断消防设备末端配电装置工作状态


  (2)报警信息处置


  ①能区分集中火灾报警控制器的火警、联动、监管、隔离和故障报警信号


  ②能通过集中火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置查看报警信息,确定报警部位


  ③能查看电气火灾监控器、可燃气体报警控制器报警信息,确定报警部位

2

设施操作


  (1)火灾自动报警系统操作


  ①能切换集中火灾报警控制器、消防联动控制器工作状态


  ②能通过集中火灾报警控制器、消防联动控制器判别现场消防设备的工作状态


  ③能通过集中火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置查询历史信息


  ④能通过总线式消防联动控制器启动警报装置,手动启动加压送风口、加压送风机排烟阀、排烟机,释放防火卷帘,关闭常开型防火门,切断非消防电源,迫降电梯


  ⑤能通过消防联动控制器的直接手动控制单元启动消防泵组、防烟和排烟风机


  ⑥能模拟测试线型感烟、感温火灾探测器的火警和故障报警功能


  ⑦能手动检查火灾显示盘,模拟测试火灾显示盘的火警、故障报警、消音和复位功能


  (2)自动灭火系统操作


  ①能区分自动喷水灭火系统的类型


  ②能切换湿式、干式自动喷水灭火系统电气控制柜的工作状态,手动启/停泵组


  ③能切换增(稳)压泵组电气控制柜的工作状态,手动启/停泵组


  (3)其他消防设施操作


  ①能使用消防电话总机、消防电话分机进行通话


  ②能使用消防应急广播设备录制、播放疏散指令,能使用话筒广播紧急事项


  ③能手动操作加压送风口,调整加压送风机的电气控制柜工作状态,手动启/停送风机


  ④能手动操作挡烟垂壁、排烟窗、排烟阀、排烟口,调整排烟风机的电气控制柜工作状态,手动启/停排烟风机


  ⑤能通过手动、机械方式释放防火卷帘


  ⑥能调整防火门监控器的工作状态,手动关闭常开型防火门


  ⑦能调整消防应急照明及疏散指示系统控制器的工作状态,手动操作使其进入应急工作状态


  ⑧能操作“紧急迫降”按钮迫降电梯

3

设施保养


  (1)火灾自动报警系统保养


  ①能保养集中火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置和火灾显示盘


  ②能保养线型感烟、感温火灾探测器


  ③能保养电气火灾监控器和可燃气体报警控制器


  (2)自动灭火系统保养


  ①能保养湿式、干式自动喷水灭火系统的阀门、管道、水流指示器、报警阀组和试验装置等


  ②能保养消防泵组电气控制柜


  (3)其他消防设施保养


  ①能保养消防设备末端配电装置


  ②能保养消防电话总机、消防电话分机、消防电话插孔


  ③能保养消防应急广播设备和扬声器


  ④能保养消防电梯挡水、排水设施


  ⑤能保养消防应急照明和疏散指示系统的控制器


  ⑥能保养防烟排烟系统各组件


  ⑦能保养消防增(稳)压设施