针对各类机械加压送风系统的应用特点,致慧电气股份有限公司研发了余压监控系统。
该系统是集工业计算机技术、通讯、抗电磁干扰、数字传感技术及消防二总线于一体的智能化系统。
采用高灵敏度压力信号传感器,24小时实时自动巡检并采集监控区域压力变化等工作状态,对压故障发出报警信号并记录,当防烟楼梯间或前室余压值达到压监控值时,余压探测器发出报警信号,YK-P余压控制器打开加压风机风管上的旁通阀泄压;余压回落到正常区间值后,余压探测器发出信号,YK-P余压控制器关闭旁通阀,通过控制旁通阀的开启,来保持余压值稳定在规范要求的区间值内,系统具有实时性、数字化、智能化,自动化连续监控的特点。
致慧电气的余压监控系统由ZHI-YYZJ余压监控器(主机)、ZHRPC-KQ余压控制器、ZHRPC-AC余压探测器、ZHRPC-AK风阀执行器、系统等部分或全部设备组成满足并高于GB《建筑防烟排烟系统技术标准》、GB《建筑设计防火规范》和GB《人民防空工程设计防火规范》等相关国家标准中的功能需求。
ZHRPC-AC压力传感器与ZHRPC-KQ控制器间采用CAN总线进行通信,控制器不断采集各层楼梯间、前室、楼层的压力数据,通过计算得出各楼层楼梯前室-疏散走廊之间的压差信号,以最大压差所在楼层(某层或某相邻三层的中间层)作为消防疏散楼层。控制器将以消防疏散楼层计算出的压差值判定旁通泄压阀的开关逻辑,排除因其余楼层余压压差过低或过高引发的系统干扰。
如疏散楼层的防烟楼梯间-疏散楼道之间的压差值大于设定值(地上:70Pa,可调;地下:60Pa,可调)时,即调打开该系统正压送风机出口的电动旁通泄压阀泄压;当压差值小于设定值(40Pa,可调)时,即调小或关闭该系统正压送风机出口的电动旁通泄压阀.
如疏散楼层的楼梯前室-疏散楼道之间的压差值大于设定值(地上:50Pa,可调;地下:40Pa,可调)时,即打开该系统正压送风机出口的电动旁通泄压阀泄压;当压差值小于设定值(25Pa,可调)时,即关闭该系统正压送风机出口的电动旁通泄压阀.
各余压控制器联网后采用控制器通讯总线传输信号至消防控制室管理主机。余压控制器除在消防状态下执行既定的控制逻辑外,平时状态下定期执行系统自检与泄压阀动作巡检程序。各余压控制器自检及阀体巡检结果通过控制器通讯总线实时传输至消防控制室管理主机内。
ZHRPC-KQ余压监控系统特点
完全满足国家标准《建筑防排烟系统技术规范》;
与余压控制器、余压探测器、泄压阀执行器等配接,正压送风余压监控系统;
可通过余压控制器监控疏散通道余压变化,并进行远程控制;
极强的抗干扰能力,可以长距离供电;
任意分布布线,简化施工方案;
无极性供电,施工接线方便。
产品特性——
LED显示
l运行指示灯:当设备正在处于通讯状态时,运行指示灯闪烁。
l故障指示灯:当设备自校准失败时,故障指示灯点亮。
l报警指示灯:当探测器检测到余压差值出设定值时,报警指示灯点亮。