东莞市污染源在线监控建设技术指南()发布,指南中对东莞环保过程监控用电监控设备安装提出要求,对东莞环保过程监控用电监控设备安装的现场施工安全措施、智能电表安装技术、智能电表表箱安装技术、隔离开关安装技术等做出相关规定,以指导东莞环保过程监控用电监控设备安装工作。
东莞环保过程监控用电监控设备安装现场施工安全措施
(1)现场作业人员应身体健康、精神状态良好;
(2)现场工作班组成员不得少于2人,工作负责人必须具备相关工作经验,且熟悉电气设备安全知识。
(3)工作人员必须具备必要的电气专业(或电工基础)知识,掌握本专业作业技能,必须持有上岗证。
(4)进入工作现场,工作人员必须佩戴安全帽,穿工作服,正确使用劳动保护用品。
(5)检查实际接线与现场、要求、图纸、设备说明书等是否一致,如发现不一致应立即报告确认、更正,确认无误后方可进行安装作业。
(6)在进行停电安装作业前,必须用试电笔(或万用表)验电,影确认表前(或低压电流互感器)、表后线(或低压电流互感器)是否带电,或者是否有明显的断开点,在确认无电、无误情况下方可进行安装工作。
(7)使用绝缘工具,做好安全防范措施。
(8)严禁火线(电压)短、接地,严禁二次电流回路开路。
(9)使用梯子或登杆作业时,应采取可靠防滑措施,并注意保持与带电设备的安全距离。
(10)安装作业结束后,工作人员应对安装设备及电压、电流回路连接情况进行检查,并清理现场。
东莞环保过程监控用电监控设备智能电能表安装技术要求
(1)智能电能表安装端正、牢固,必要时加装垫块。
(2)智能电能表应安装于表箱视窗正中位置。
(3)智能电表尾线的固定螺栓必须压接紧固,固定螺栓不得压在表尾线的绝缘皮上,表尾端不得裸露铜线。
(4)电流互感器的选择要合理,变比应选被测回路负荷电流值上靠至国标标准变比。且应有标准变比百分之60至百分之80范围内运行。既能保证安全运行,又能提高测量准确度。
(5)电箱内使用国际线耳,有线标线码,工程完工后电箱内有清晰电路图。
东莞环保过程监控用电监控设备智能电能表表箱安装技术要求
(1)智能电能表表箱应按照设计图纸进行安装,智能电能表表箱的安装位置与其它设备之间应具备日常维护空间。
(2)智能电能表表箱必须安装在牢固不受振动的场所。
(3)智能电能表表箱安装位置应保证通风、防雨、防盗条件良好。
(4)明装智能电能表表箱宜采用非金属计量箱,下沿距地面高度为
1.8m-2.5m;暗装智能电能表表箱下沿距地面高度应不低于1.4m。
(5)智能电能表表箱应垂直安装,明装智能电能表表箱宜使用Φ用~ΦΦ电的膨胀螺栓,且不少于三点固定。
东莞环保过程监控用电监控设备隔离开关安装技术要求
(1)隔离开关应安装在表箱电源进线侧。
(2)隔离开关应保持垂直安装,无晃动。
东莞环保过程监控用电监控设备微型断路器安装技术要求
(1)微型断路器安装位置与用户表箱开关操作口相对应。
(2)微型断路器应保持垂直安装,无晃动。
东莞环保过程监控用电监控设备跳闸小线安装技术要求
(1)电表侧跳闸小线应安装紧固。
(2)开关侧跳闸小线应正确插在开关端子上并插牢,保证接触良好。
东莞环保过程监控用电监控设备集中器和集中器箱安装技术要求
(1)集中器工作环境温度要求为-25摄氏度~+55摄氏度,且相对湿度不大于85%。
(2)集中器应配备集中箱应安装端正、牢固。
(3)集中器箱应按照设计图纸进行安装,集中器箱的安装位置与其它设备之间应具备日常维护空间。
(4)集中器箱必须安装在牢固不受振动的场所。
(5)集中器箱安装位置应保证通风、防雨、防盗条件良好。
(6)明装的集中器箱应采用非金属计量箱,下沿距地面高度为1.8m-2.5m;暗装或管井内安装集中器箱下沿距地面高度应不低于1.4m。
(7)集中器箱应垂直安装,明装集中器箱应使用Φ用~ΦΦΦ的膨胀螺栓,且不少于三点固定。
东莞环保过程监控用电监控设备电流互感器安装要求
(1)按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。
(2)二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于2.5mm2,电压互感器回路导线截面不应小于1.5mm2.
(3)电流互感器出口第一端子排应选用专用电流端子,电流互感器不使用的二次绕组在接线板处应短路并接地。
(4)盘、柜内二次回路导线不应有接头,控制电缆或导线中间亦不应有接头,如必须有接头时,应采用其所长的接线端子箱过渡连接。
(5)电流互感器极性不能接反,相序、相别应符合设计及规程要求,对于差动保护用的互感器接线,在投入运行前必须测定两臂电流相量图以检验接线的正确性。
(6)二次回路导线排列应整齐美观,导线与电气元件及端子排的连接螺丝必须无虚接松动现象,导线的绑把、卡点距离应符合规程要求。
(7)二次回路对地绝缘应良好,电压回路和电流回路之间不应有混线现象。
(8)电流及电压回路,均应在互感器二次侧出口处一点接地。电压回路应有熔断器保护
东莞市创拓信息科技有限公司专注于东莞东莞环保过程监控及污染源在线监控领域,是专业的东莞环保过程监控公司,致力于为排污企业提供环保过程监控及环保在线监控服务和排水末端监控、环保工况监控等污染源在线监控系统解决方案,帮助企业精准、高效、可控地做好东莞环保过程监控工作。