监控行业

首页 » 常识 » 常识 » 光伏运维光伏发电监控系统分布式光伏并网电
TUhjnbcbe - 2025/1/18 17:46:00

光伏发电系统是指无需通过热过程直接将光能转变为电能的发电系统。通常由光伏方阵、蓄电池组(蓄电池控制器)、逆变器、交流配电柜和太阳跟踪控制系统等设备组成。其特点是可靠性高、使用寿命长、不污染环境、能独立发电又能并网运行。

分布式光伏发电系统的基本设备包括光伏电池组件、光伏方阵支架、直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流配电柜等设备,另外还有供电系统监控装置和环境监测装置。

光伏发电系统分类:

应用范围:农村、牧区、山区,商业区附近建造,解决当地用户用电需求。

特点:输出功率相对较小。容量在数千瓦以内。污染小,环保效益突出。发电过程中,没有噪声,也不会对空气和水产生污染。能够在一定程度上缓解局地的用电紧张状况;发用电并存。分布式光伏发电是接入配电网,发电用电并存,且要求尽可能地就地消纳。

离网系统:

主要由光伏阵列、光伏控制器、(蓄电池组)、逆变器、监控系统、负载组成。

并网光伏发电系统:

主要由光伏阵列、汇流箱、直流屏、并网逆变器、监控系统、负载、公共电组成。

a有逆流并网光伏发电系统(多余光电不可以上送电网)

b无逆流并网光伏发电系统(多余光电可以上送电网)

c切换型并网光伏发电系统(支持并离网切换,离网需配储能)

d储能装置的并网光伏发电系统(支持并离网切换)

由于目前,光伏电站中装设的电力二次系统主要有光伏后台监控系统、计量系统、远动通讯屏、调度数据网屏、防孤岛保护装置、电能质量在线监测装置、频率电压紧急控制装置等,部分光伏电站还建设有向发电集团传输数据的系统。--

通过Acrel-DP分布式光伏监控系统平台即可对用户光伏发电、用电进行集中监控、统一调度、统一运维,满足用户可靠、安全、节约、高效、有序用电的要求。

对用户提供运维服务,实现能源互联,信息互通,打破信息孤岛;根据用电设备负荷重要性分级管理,错峰有序用电。

分布式光伏监控系统包含:

1、防孤岛保护装置;2、电能质量在线监测3、频率电压紧急控制4、逆变器监测5、发电计量系统6、视频监控7、环境辅助监控8、远动上传调度9、光功率预测

分布式光伏防孤岛保护:

根据《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T-的相关要求,光伏发电站应配置独立的防孤岛保护装置,动作时间应不大于2s。防孤岛保护还应与电网侧线路保护相配合,对并网点电压、频率、电能质量等都有要求。

孤岛islanding包含负荷和电源的部分电网,从主网脱离后继续孤立运行的状态。孤岛可分为非计划性孤岛和计划性孤岛。

孤岛效应的危害:当电网侧停电检修,若并网光伏电站的逆变器仍在继续供电,维修人员不一定意识到分布式系统的存在,从而可能危及维修人员的安全。

当孤岛效应发生时,负荷大于或者小于光伏发电功率,电网不能控制供电孤岛的电压和频率,电压幅值和频率的漂移会对用电设备带来破坏;

如果逆变器仍然在发电,由于并网系统输出电压和电网电压之间产生相位差,当电网重新恢复供电时会产生浪涌电流,可能会引起再次跳闸或对分布式发电系统、负载和供电系统带来损坏。

分布式光伏电能质量监测:

根据《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T-的相关要求,光伏电站并网点应装设满足《电能质量检测设备通用要求》GB/T-标准要求的A类电能质量在线监测装置,且监测点应放置在并网点。对光伏电站可能引起的谐波、电压偏差、频率偏差、电压波动和闪变、三相不平衡度、注入电网直流分量进行在线监测,装置具有通讯接口,具备远传电能质量数据功能,电能质量数据通过综合业务数据网上传至电能质量检测主站。

根据《电能质量评估技术导则三相电压不平衡》DL_T-接入公共连接点的每个用户因该点负序电压不平衡度允许值一般为1.3%,短时不超过2.6%。

根据《电能质量供电电压偏差》GBT-

35kV及以上供电电压正、负偏差绝对值之和不超过标称电压的10%。

20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的士7%。

V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%。

#中国人为何如此疲惫#APView和APView系列电能质量在线监测装置,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体,能够满足通过0.4-35kV电压等级并网的分布式光伏发电系统要求,广泛适用于工业厂房、商业屋顶、物流基地、机场交通、高速服务区等行业的分布式光伏并网点电能质量监测。
1