监控行业

首页 » 常识 » 诊断 » 阀门远程监控系统
TUhjnbcbe - 2025/2/22 17:51:00

1.1.建设目标

供水公司为进一步强化安全供水工作,全面掌握供水系统输配水管网的运行状况,计划对供水阀门进行远程监控。提高综合信息数据可视化能力,为平衡供水、调度生产工作提供高效、及时、准确、充分的数据依据,以提高工作效率和科学管理水平,增强供水管网运行安全性。

系统建设目标如下:

1监控中心实现对现场各个阀门运行情况进行实时监控,监控中心可以控制阀门的开与关。调节阀门的开度。现场远传终端设备预留流量、压力接口,便于以后接入流量、压力传感器。

2实现对测点设备设施情况、维护情况规范化管理;

3坚持先进实用、稳定可靠、简单易用的设计原则,考虑扩展性、兼容性和开放性,方便系统扩展升级、以及向其他相关平台系统提供数据共享服务。

4各个阀门的安装位置比较分散,4G/GPRS网络信号比较好,采用无线方式进行数据通讯。

1.2.系统结构

1.3.监控中心建设

监控中心应用系统是为各职能工作人员提供相关信息的服务系统,是整个系统的建设的目的和核心,实时显示各监测站点的设备运行情况、相关运行参数,对系统阀门运行工况、管网流量、压力进行统一监管,并可对各项监测内容进行分析、存储、报警与报表曲线管理,以及对系统各级别管理人员、设备运维信息的建档管理。

中心机房信息汇集及服务平台:

信息汇集平台,基于通信、计算机网络、数据库应用等技术,负责与现场监测点的信息交换,建立统一的数据库管理系统,为远程监控提供强大的数据服务功能,是整个项目建设的基础。

完善现有的网络:充分利用其现有网络资源设施,并对其进行完善,建立信息共享、实时传输的网络平台。

配置服务端软硬件环境支持:实现与现场远控终端的通讯、数据的存储、管理。

工作人员应用平台:

应用平台是为工作人员提供相关信息监视、管理的平台,是整个系统的建设的目的。

远程监控与管理系统软件:

客户端访问模式设计,方便不同职能部门的工作人员应用。

实现对阀门运行工况、管网流量、压力进行等情况的实时监控与显示。

实现对全部数据的存储、查询与报表统计、曲线分析功能。

实现对测点各种设备设施情况、维护情况规范化建档管理。

实现系统权限管理、安全管理、日志记录管理功能。

1.4.现场监测站建设

现场测站的工作内容是:电动阀门的安装,电动阀门远程远控终端的安装,流量计的安装。

(1)电动阀门的介绍:

调节型电动阀门是以ACV电源作为动力,接收工业自动化控制系统预设的参数值4~20mA信号来完成调节动作。采用法兰安装。可以根据监控中心发送的开度指令执行阀门开关操作。

(2)阀门远控终端

阀门远程控制功能

通过4G/GPRS无线网络与监控中心进行通讯,根据中心网络情况对阀门远控终端进行参数设置。终端上电后可自动与监控中心进行连接,具有掉线重连功能。

支持监控中心下发的开阀、关阀命令。

监控中心可以实时采集阀门的开到位状态、关到位状态、故障状态、阀门开度等数据。

供电设计

远控终端采用V交流电,配置可充电电源浮充蓄电池设计。

终端核心通讯模块、数据采集模块通过直流10~30V供电。

保障现场交流断电情况下,终端可将断电信息上报至监控中心。

工作体制

监测机制:实时采集、4G/GPRS永远在线

通信体制:定时主动上报+事件告警加报+定时问询+即时召测

定时主动上报:远控终端按指定时间间隔定期上报监测数据。

报警主动上报:现场发生异常状态,终端主动上报告警信息,保障系统的时效性。

定时问询:软件定时下发采集命令,采集现场所有测点信息,采集时钟基准统一为计算机时钟,保证数据同时性。

管理体制:无人值守,有人管理、有人维护、定期巡查。

1.5.测点结构设计与配置

1.1.阀门远控终端设备介绍

1.1.1.终端功能介绍

通过4G/GPRS网络实现系统的远程监测与控制。

终端支持多种4G/GPRS组网模式传输通讯,以适应现场不同的网络环境条件。

一台终端只能通过一种组网模式,可与4个中心进行通讯。

工作体制:终端主动上报、上位机问询混合工作模式

终端主动上报

定时时间隔上报:终端按设定的时间间隔定时上报监测数据

事件触发上报:设备状态变化、故障告警,终端主动上报告警信息

上位机问讯(中心远程召测)

定时问询:中心系统软件按设定的时间间隔定时问询终端监测数据

随时问询(随机召测):管理人员通过即时召测按钮问询终端当前监测数据。

对阀门开关状态监测与控制,并具备动作变化告警功能。

阀门开关状态、控制模式监测

监测阀门的开到位状态、关到位状态、故障状态、阀门开度。

远程控制投入/切除状态、本地手动与自动控制监测

阀门开关控制:本地手动、远程控制

本地手动:具备现场阀门手动通过按钮操作功能

远程控制:在监控中心通过系统软件远程下发控阀命令。

后备电源管理,终端断电报警

可接入可充电免维护铅酸蓄电池;

终端断电情况下,可将断电信息上报至监控中心。

支持远程调试、维护终端

4G/GPRS网络远程维护

中心系统通过监控软件远程设置、调试终端设备。

GSM网络远程维护

4G/GPRS网络故障状态下,可以通过GSM网络通讯。

厂商可通过GSM网络对终端设备进行远程调试与设置,进行故障现象排查预处理,可最大限度缩减故障处理时间。