监控行业

首页 » 常识 » 问答 » 光伏电站的消防工程包括哪些设施
TUhjnbcbe - 2025/5/19 19:00:00
北京哪里治疗白癜风最给力 https://wapjbk.39.net/yiyuanzaixian/bjzkbdfyy/xcxbdf/

光伏电站的消防工程

施工单位应具备相应等级的消防设施工程从业资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。项目负责人及其主要技术负责人应具备相应的管理或技术等级资格。施工前应具备相应的施工技术标准、工艺规程及实施方案,完善质量管理体系,施工质量控制及检验制度。

施工前应具备下列条件:

①批准的施工设计图纸如:平面图、系统图(展开系统原理图)、施工详图等图纸及说明书,设备表、材料表等技术文件应齐全。

②设计单位应向施工、建设、监理单位进行技术交底。

③主要设备、系统组件、管件管材及其他设备材料应保证正常施工,且通过设备材料报验工作。

④施工现场及施工中使用的水、电、气应满足施工要求,并应保证连续施工。

施工过程质量控制,应按照下列规定进行:

①各工序应按照施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后进行检查,检查合格后方可进行下道工序。

②相关各专业工种之间应进行交接检验,并经监理工程师签证后方可进行下道工序。

③安装工程完成后,施工单位应按相关专业调试规定进行调试。

④调试完工后,施工单位应向建设单位提供质量控制资料和各类施工过程质量检查记录。

⑤施工过程质量检查组织应由监理工程师组织施工单位人员组成。

消防部门验收前,建设单位应组织施工、监理、设计和使用单位进行消防自验。

火灾自动报警系统施工应符合《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB的规定。火灾报警系统的布管和穿线工作应与土建施工密切配合,在穿线前应将管内或线槽内的积水及杂物清理干净。导线在管内或线槽内不应有接头或扭结。

导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接,火灾自动报警系统的调试,应先分别对探测器区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。

火灾自动报警系统通电后,可按照《火灾报警控制器》GB的相关规定对报警控制器进行下列功能检查:

①火灾报警自检功能。

②消音复位功能。

③故障报警功能。

④火灾优先功能。

⑤报警记忆功能。

⑥电源自动切换和备用电源的自动充电功能。

⑦备用电源欠电压和过电压报警功能。

火灾自动报警系统若与照明回路有联动功能,则联动功能应正常可靠。监控系统应能够实时准确地反映火灾自动报警系统的运行状态。

火灾自动报警系统竣工时,施工单位应提交下列文件:

①竣工图。②设计变更文字记录。③施工记录,包括隐蔽工程验收记录。④检验记录,包括绝缘电阻,接地电阻的测试记录。⑤竣工报告等。

消火栓灭火系统包括消防水泵、消防气压给水设备、水泵结合器。

①这些设施应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格,并应有产品出厂检测报告或中文产品合格证及完整的安装使用说明。

②消防水池、消防水箱的施工应符合现行行业标准的相关规定和设计要求。

③室内、室外消火栓宜就近设置排水设施。

④消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵结合器等供水设施及其附属管道的安装,应清除其内部污垢和杂物,安装中断时其敞口处应封闭。

⑤消防供水设施应采取安全可靠的防护措施,及其安装位置应便于日常操作和维护管理。

⑥消防供水管直接与市政供水管、生活供水管连接时,连接处应安装倒流防止器。

⑦供水设施安装时,环境温度不应低于5℃,当环境温度低于5℃时应采取防冻措施。

⑧管道的安装应采用符合管材材料的施工工艺,管道安装中断时,其敞口处应封闭。

⑨消防水池和消防水箱的满水试验或水压试验应符合设计规定,同时保证无渗漏。

⑩消火栓水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,接口安装高度允许偏差为20毫米。

1
查看完整版本: 光伏电站的消防工程包括哪些设施