一、事故经过
1、平台远程监控
年4月10日星期六上午9点27分31秒我司值班工程师接收到ie-Cloud平台系统报警提醒:
从合到分北部厂区E06地块14#、15#、16#以及南区A03地块5#、6#配电全部通讯告警。
值班工程师第一时间安排巡检人员进行现场勘查,且及时与国网南通市供电公司取得联系,询问是否外网失电,同时在平台进行实时监控。
平台显示10kV科教线进线K开关电压陡降至0。
2、现场排查诊断
现场巡检人员发现以上配电间无明显设备问题,现场环网柜高压侧失电,值班工程师立即判断为外部问题,并通知进行线路检查。
经检查发现为外部科教线10kV电缆分支箱电缆头绝缘击穿,引起短路失电。
值班工程师立即对园区主管人员进行汇报,同时与电力公司取得联系。
3、切换供电系统、保障科创城供电
为了不影响科创城科教线正常供电,计划北部厂区E06地块14#、15#、16#由北区环网柜余教线供电,南区A03地块5#、6#由原来的海晏变科教线供电,问题线路做隔离处理。后发现海晏变科教线10kV高压C相进线缺相,不能正常供电,经过供电公司汇报处理已切换至其它线路恢复正常供电。
由于现场人流量较大且学生较多为了确保学生安全,现场设置安全围栏警示,并挂“止步高压危险”告示牌。
事故原因
科创城地处沿海地区,空气潮湿、盐雾密集,容易引发运行设备污闪故障,影响供电可靠性。此次事故,造成的首出原因,就是外部分接箱,在长期的腐蚀下,外壳已经严重锈蚀;底部因长期存在带盐分的水蒸气侵蚀,绝缘子结满污秽,造成闪络、击穿,最终导致短路接地。在我司巡视巡检过程中,腐蚀最严重的室外分接箱,甚至已经到了“吹弹可破”的境地。这种状况已经严重影响了正常的安全性能,影响了科创城供电的稳定性。
盐渍对配电线路、电气设备的腐蚀,是沿海高盐密度地区不能回避的问题。提高配电线路安全稳定的运行,除提升配电运行人员管理水平外,还须提高配电设备的防腐等级,减少因盐渍腐蚀而引起的配电运行故障。
整改措施
1、全面检查科创城区域外部分接箱情况
1)A03地块东北箱变侧10kV电缆分接箱:数量2个
2)A01地块东箱变侧10kV电缆分接箱:数量2个
3)花园西侧10kV电缆分接箱:数量2个
4)北部厂区E06西北侧10kV电缆分接箱:数量1个
5)北部厂区F02-1北侧10kV电缆分接箱:数量1个
6)春来市场路东侧10kV电缆分接箱:数量2个
2、建议更换外部腐蚀分接箱箱体,并做完预防性试验后送电。