各行各业都有自己的行业标准。但作为一个弱电施工技术人来说,你还熟悉布线中的规范吗?下面,我们共同来回顾一下有哪些规范标准,我们还记得。
管内穿线
为了管内导线的穿入和自散热要求,管内导线截面积(包括外护层),不应超过管径有效空间面积的30%;管的弯曲角度不应小于90度;同一回路的导线必须穿在同一根管内,不同回路和不同电压的线路导线,不允许穿在一根管内;管内导线不能有接头;如果先布管,后穿线,那每根管弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。
2、线槽穿线
线槽分金属和非金属之分。敷设电源导线时,线的总截面积(含外护层)不应超过线槽内截面积的30%,控制,信号或网线的总截面积不应超过线槽内截面积的50%。
3、线缆敷设
导线弯曲半径应大于外径6-10倍,主干弯曲半径应大于外径10倍,光缆弯曲半径应大于外径15倍。六类网线布线时,弯曲半径不能小于4倍线缆外径;具体施工时不能用力拉线,力量均匀,一条双绞线拉力≤10公斤;两条双绞线拉力≤15公斤;多条4对双绞线拉力≤40公斤。不能将多根双绞线捆绑成一股线,这样会增加线对间的串扰。
上面的几种布线规范可能不直观,我以网线敷放管和槽为例。我们通过经验或设计大致确定槽和管的规格,转换成截面积除以超五类网线或六类网线的截面积?之后乘以管或槽的有效利用率(30%,50%等),计算出需要多少根网线,之后与现场设计的网线根数比较,如果超出太多,则管槽的规格,选择再大一些的。
超五类/五类网线截面19.mm,外接正方形面积25mm2,六类网线截面30.,外接正方形面积38.44mm2.
现有4分管(20mm),穿线根数(六类)=*30%/38.44=2.5根;穿线根数(超五类)=*30%/25=3.8根,根据实际情况4分管能穿2根六类线,4根超五类线。
现有60mm*40mm的槽,布放六类线根数=*50%/38.44=31.2根;布放超五类线=*50%/25=48根,根据实际情况60*40线槽布放六类线31根,超五类线48根。
总结,根据国家标准GB-,管内穿放网线截面积利用率在25%-30%,布放在线槽内的截面积利用率为30%-50%,本标准是以AWG美国线规为参考。在具体施工时,国内线规要小些,但敷设的根数也不要向上增加太多。最后,提醒那些把线槽或管穿得满满的施工人员来说,那是对工程质量极不负责任的表现。