监控行业

首页 » 常识 » 问答 » 解读城市消防远程监控系统技术标准征求
TUhjnbcbe - 2020/11/9 3:58:00
治白癜风好的医院 http://www.xftobacco.com/

住建部办公厅8月27日发出向社会公开征求意见的通知,希望有关的单位和个人针对国家标准《城市消防远程监控系统技术标准(征求意见稿)》GB-X(以下简称:新标准)的内容提出反馈意见。意静科技为此对意见稿的内容进行梳理分析,以让读者更好地理解新版城市消防远程监控系统。

新标准意义

原国家标准《城市消防远程监控系统技术规范》GB-的一些规定已经难以适应新时期消防工作的需要,新标准来的恰逢其时。主要意义如下:

01

新标准的覆盖范围更广

在《关于深化消防执法改革》背景下,GB-只明确了火灾报警系统的远程联网方式和对用户信息传输装置做了规范。新标准将范围拓广至消火栓、水喷淋和无线感烟。

02

增加了APP的规定,拥抱移动互联网

将APP写入新标准是消防信息化的一个突破,表明了从国家层面开始积极拥抱新技术,拥抱移动互联网,对消防行业未来发展起到了积极的推动作用。

03

体系架构明确

从体系架构上对于各种类型的用户平台给与了顶层设计。意静科技将其主要分类简称为BOGMIC,即:

toB:Business

toO:Operations

toG:Government

toM:Manufacturer

toI:Insurer

toC:Customer

新标准修订背景

年10月23日,GB-《城市消防远程监控系统技术规范》正式公布。本规范共分8章及5个附录,主要包括:总则,术语,基本规定,系统设计,系统配置和设备功能要求,系统施工,系统验收,系统的运行及维护等。

年9月12日,应急管理部沈阳消防研究所在大连召开了国家标准《城市消防远程监控系统技术规范》修订研讨会。

0年5月底,征求意见稿向各总队下发。

0年7月10日,截止意见反馈。

修订后,可以规范城市消防远程监控系统建设,运行和维护机制,最终促进全国智慧消防建设健康发展,助力消防信息化建设。

顶层设计

01

去中心化,强调平台。“监控中心”改为“综合管理平台”

02

定义了六个平台-BOGMIC,明确了相互拓扑关系

03

硬件定义了用户信息传输装置和信息采集装置。(分一般型和集成型)

04

定义了服务商

05

明确了地级市应设置管理平台

06

取消了对县级市设置综合管理平台的明确要求,可合用

关于消防物联网

01

明确“应”与“宜”的范围

新标准的“三加一模式”:

(1)火灾自动报警系统

(2)消防给水及消火栓系统

(3)自动喷水灭火系统

+

(4)独立式探测报警器

而《上海市消防条例》的“三加一”是这样的:

报警系统、水系统、防排烟系统+巡检系统

02

指明消防设施的发展方向

表述了消防设施未来的发展方向,将在出厂时具有远程信息传输功能。

原文:“联网单位消防设施如不具有远程信息传输功能,接入应用支撑平台时应设置用户信息传输装置或信息采集装置”。

翻译一下,用传,也将成为过度产品。

明确系统对时间的要求

01

用传到支撑平台,<10s

02

支撑平台到本级综合管理平台(接处警)<3s

03

支撑平台到各应用平台<3s

04

消防安全管理信息,需长期保存

05

运行数据信息,保存3y

06

音视频数据,保存6m

07

设备故障信息应在s内告警

08

支撑平台与用传及外部供电的信息采集装置巡检周期<30min

09

支撑平台与内置电池的信息采集装置巡检周期<24h

10

应用支撑平台的供电需连续,备用电源保证支持24h

11

统一时钟管理,误差<5s

关于系统安全

01

传输数据应加密

02

访问应有身份认证和授权

03

设置防火墙,有防御措施

04

数据库具有热备份

05

应有操作日志

06

火警信息、巡检信息、运行信息、操作日志不得删除

关于信息采集

01

应采集火灾报警系统的火警、故障、屏蔽、监管、手动报警、关机、复位、自检等状态信息

02

应采集电气火灾监控系统的剩余电流、线缆温度、故障电弧、短路、控制器状态

03

应采集联动控制器的手自动状态、动作信息、屏蔽信息、故障信息、反馈信息

04

应采集可燃气体探测报警系统的报警、故障、动作信息

05

宜设置用传采集以上信息

关于其它设施信息采集

01

应采集感烟、感温、可燃气体、电气火灾监控等独立探测报警器的状态信息

02

应采用APP通过电子标签、视频识别、移动定位采集巡检信息

03

宜采集未提及的其他消防设施运行状态信息

关于系统应用设计

01

应用平台宜采用云部署

02

应具有联网设施在线情况远程巡检功能

03

应能统计,生成月、季、年报

04

宜生成消防安全风险评估报告

05

宜设置若干人工客服坐席,未设置的应有人工受理机制

06

应支持APP巡检,包括路线、点位、时限,并支持多种记录方式

07

应自动生成维保报告

08

制造商平台应能查询种类、型号、数量、完好率、故障率、安装信息(位置、时间)、维保记录等

09

应支持通知资讯等信息下发

10

公众平台宜支持隐患上传

11

公众平台应接收火灾预警、风险提示、通知通告等

解读《城市消防远程监控系统技术标准(征求意见稿)》(上篇)

来源:意静科技原创

欢迎转载,转载请注明出处:意静科技

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
1
查看完整版本: 解读城市消防远程监控系统技术标准征求