TUhjnbcbe - 2021/3/8 20:21:00
摘自电力监控员题库1、在设备发生哪些故障时,应及时开展专项分析?千伏及以上主变故障跳闸;千伏及以上母线故障跳闸;发生越级故障跳闸;发生保护误动、拒动;其他需开展专项分析的情况。2、按照《调度集中监控告警信息相关缺陷分类标准》,危急缺陷是指?危急缺陷是指监控信息反映出会威胁安全运行并需立即处理的缺陷。否则,随时可能造成设备损坏、人身伤亡、大面积停电、火灾等事故3、事故处理对值班监控员的工作要求有哪些?故障跳闸后,监控员迅速、准确记录故障时间和开关变位、保护动作等情况,分析、判断故障原因,并及时上报,按规定通知相关单位和人员,做好记录;根据调度指令做好事故处理和恢复送电准备,执行远方操作,做好记录。4、变电站监控信息联调验收应具备哪些条件?变电站监控系统已完成验收工作,监控数据完整、正确;相关调度技术支持系统已完成数据维护工作;相关远动设备、通信通道应正常、可靠。5、变电站在集中监控试运行期满后,监控业务移交工作组对试运行情况进行分析评估,形成集中监控评估报告。评估报告应包括哪些内容?变电站基本情况;变电站现场检查情况;变电站试运行情况;调控中心监控移交准备工作情况;需在报告中体现的其它情况;评估意见,明确是否具备集中监控条件。6、变电站开展集中监控许可管理工作,设备监控处的主要职责是?设备监控处的主要职责是:负责编制变电站监控业务移交工作方案,组织开展变电站监控业务移交准备工作;负责组织对变电站是否满足集中监控条件进行现场检查,开展变电站试运行情况分析评估;负责接收、审核和批复集中监控许可申请。7、在设备状态在线监测信息管理工作中,设备监控管理处的职责有哪些?负责在线监测告警信息的接入及验收管理;负责规范在线监测告警信息及处置工作,定期进行统计分析;负责协调运检部门、运维单位和电科院对在线监测告警信息进行处置;负责对电科院在线监测工作进行指导和评价。8、请论述需要开展变电站相关区域或设备特殊监视的集中情况。设备有严重或危急缺陷,需加强监视时;新设备试运行期间;设备重载或接近稳定限额运行时;遇特殊恶劣天气时;重点时期及有重要保电任务时;电网处于特殊运行方式时;其它有特殊监视要求时。9、请论述监控职责移交工作要求?监控职责临时移交时,监控员应以录音电话方式与运维单位明确移交范围、时间、移交前运行方式等内容,并做好相关记录;监控职责移交完成后,监控员应将移交情况向相关调度进行汇报。10、请论述集中监控许可过程中,变电站监控业务移交工作方案的主要内容。成立监控业务移交工作组;明确变电站设备集中监控试运行期限(一般为两周);制定变电站现场检查项目内容和工作计划;制定调控中心集中监控工作计划;明确监控业务移交的安全措施;其它需要明确的事项。11、辽宁电网输变电设备停电计划管理细则中,停电计划按类型分几种?答:设备停电按类型分为计划停电、临时停电、紧急停电及年、月计划免申报停电。12、什么是计划停电:答:计划停电:已纳入月度设备停电计划,并按期办理停电检修计划票的设备停电。13、什么是临时停电:答:临时停电:未纳入月度设备停电计划,但办理停电检修计划票的设备停电。14、什么是紧急停电?答:紧急停电:设备故障停运抢修或需紧急停运处理等情况,由调度台批准的设备停电。15、什么是年、月计划免申报停电?答:年、月计划免申报停电:非主设备以及对电网正常运行无明显影响的设备停电,可以不申报年、季、月度停电计划,在日前直接按规定办理停电检修工作票。16、辽宁电网输变电设备停电计划管理细则中,春秋检停电检修窗口省调时如何规定的?答:除特殊原因外,原则上,春季检修时间窗口为3月15日至6月30日,秋季检修时间窗口为9月1日至11月15日。17、《安全生产法》制定的目的是什么?答:为了加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展,特制定本法。18、简述什么是电网调度?答:组织、指挥、指导、协调电力系统的安全、稳定、优质、经济运行的机构。19、设备的检修计划编制的原则是什么?答:按照“综合平衡、一停多用”原则,统筹同一变电站或输变电设备单元的大修、技改、基建施工等多项综合工作,减少设备重复停电次数。20、什么是调度管辖范围?答:调度管辖范围是指调控机构行使调度指挥权的发、输、变电系统,包括直接调控范围和许可调控范围。21.何谓无人值守变电站?答:在调控中心管辖范围内,能够向调控中心上传全站运行信息,并接收和执行调控中心下发的遥控、遥调指令的变电站。站内一般不设置固定运行维护值班岗位,由调控中心负责远方集中监控。22.SV通道异常、GOOSE通道异常对母线保护的影响有哪些?答:(1)当某组SV通道状态异常时装置延时10S发该组SV通道异常报文。SV通道异常闭锁保护。(2)当某组GOOSE通道状态异常时装置延时10S发该组GOOSE通道异常报文。GOOSE通道异常时不闭锁保护。23.《国家电网公司电网设备缺陷管理规定》中设备缺陷处理的时限规定?答:(1)危急缺陷处理时限不超过24小时;(2)严重缺陷处理时限不超过一个月;(3)需停电处理的一般缺陷处理时限不超过一个例行试验检修周期,可不停电处理的一般缺陷处理时限原则上不超过三个月。24.请简述监控员异常工作处理的工作要求?答:(1)发现告警信息后,应迅速收集相关信息,按照规程、规定进行处理并及时汇报调度,通知运维单位。输变电设备状态在线监测告警信息还需及时通知相应技术支持单位;(2)如定性为缺陷的,应按照缺陷流程进行处置,并做好记录;对于重要缺陷,应做好相应的风险防控预案;(3)处置结束后,应与运维人员进行信息状态核对,并做好记录;25.监控员应在确认满足什么条件后,及时向调控中心调度员汇报站内设备具备线路远方试送操作条件?答:(1)线路主保护正确动作、信息清晰完整,且无母线差动、开关失灵等保护动作;(2)对于带高抗、串补运行的线路,未出现反映高抗、串补故障的告警信息;(3)通过工业视频未发现故障线路间隔设备有明显漏油、冒烟、放电等现象;(4)故障线路间隔一、二次设备不存在影响正常运行的异常告警信息;(5)开关远方操作到位判断条件满足两个非同样原理或非同源指示“双确认”;(6)集中监控功能(系统)不存在影响远方操作的缺陷或异常信息。26.弹簧操动机构为什么必须装有"未储能信号"及相应的合闸回路闭锁装置?答:由于弹簧机构只有当它已处在储能状态后才能合闸操作,因此必须将合闸控制回路经弹簧储能位置开关触点进行连锁。弹簧未储能或正在储能过程中均不能合闸操作,并且要发出相应的信号。在运行中,一旦发出弹簧未储能信号,就说明该断路器不具备一次快速自动重合闸的能力,应及时进行处理。27.输变电设备在线监测通过监测避雷器的全电流、阻性电流实现绝缘监测的基本原理是什么?答:正常工作电压下,流过金属氧化物避雷器电阻片的电流仅为微安级,但是由于阀片(电阻片)长期承受工频电压作用而产生劣化,引起电阻特性的变化,导致流过阀片的泄露电流增加;由于避雷器结构不良、密封不严格使内部构件和阀片受潮,也会导致运行中的避雷器泄露电流增加,电流中的阻性分量的急剧增加,会使阀片的温度上升而发生热崩溃,严重时甚至会避雷器的爆炸事故。28.《变电站故障响应时间统计月报》中故障简述、试送(故障隔离)时间、监控人员响应用时、运维人员响应用时、试送(故障隔离)用时分别是指什么?答:故障简述:设备或线路故障导致开关跳闸的故障原因;试送(故障隔离)时间:具备试送条件后,线路设备第一次试送时间,或者不具备试送条件,故障隔离时间;监控人员响应用时:通知运维人员故障时间-故障发生时间;运维人员响应用时:运维人员到站时间-通知运维人员故障时间;试送(故障隔离)用时:试送(故障隔离)时间-故障发生时间。29.变电站监控系统遥控操作失败,简述导致这种情况发生有几种可能?答:(1)远方/就地手把在于就地位置;(2)五防闭锁发生信号,可能是由于五防信号没有传递过来,此时应该将五防关闭重起,并将钥匙取下,重新插入;(3)集控权限不正确,此时在于集控控制方式;此时可以通过集控将权限切过来;(4)开关压力闭锁或未储能等情况;(5)测控回路、二次回路故障;(6)遥控时,有变位信息上送,遥控终止。30.为什么某些开关在分合闸时会出现“控制回路断线”动作又立即复归的信号?有什么技术措施可以避免该现象?答:当开关分合闸后因弹簧压力或液压下降,当下降至分合闸闭锁压力时将断开控制回路,故会出现“控制回路断线”,而当弹簧或液压机构再次储能完成后,控制回路将自动开放,故“控制回路断线”信号复归;可通过主站监控系统将该信号设置延时以躲过开关储能时间,即可避免该现象。31.断路器远方操作时出现异常应如何检查?答:断路器远方遥控操作出现超时或遥控操作失败应检查以下项目:(1)检查操作是否符合规定;(2)若遥控预置超时,可再试一次;(3)检查断路器是否因SF6气体压力低导致分合闸回路闭锁;(4)检查测控装置“就地/远方”切换把手位置;(5)检查控制回路是否断线;(6)检查通信是否中断;(7)如果仍无法进行操作,应通知自动化或运维人员处理。32.断路器拒分、拒合的原因有哪些?答:控制电源失压、控制回路断线,断路器分、合闸闭锁(包括弹簧储能机构未储能),断路器操作控制选择小开关置于“就地”位置,跳、合闸回路电气元件故障(如操作控制把手、断路器的辅助接点、跳合闸线圈、防跳继电器、分合闸闭锁回路和同期回路等)。33.主变压器冷却器组控制小开关由几个位置?各代表什么意义?答:(1)工作——主变压器冷却器在运行状态(2)停用——主变压器冷却器在停用状态(3)辅助——受上层油温(或负荷)控制自动投切(4)备用——当运行的主变压器冷却器故障时自动投入34.变电站监控信息联调验收应具备的条件是什么?答:(1)变电站监控系统已完成验收工作,监控数据完整、正确;(2)相关调度技术支持系统已完成数据接入和护工作;(3)相关远动设备、通信通道应正常、可靠。35.列举智能终端断路器操作箱功能?答:(1)分合闸回路功能;(2)合后监视功能;(3)重合闸功能;(4)操作电源监视功能;(5)控制回路断线监视功能。36.变电站实施集中监控应满足哪些技术要求?答:(1)满足《无人值守变电站及监控中心技术导则》(Q/GDW-)要求;(2)变电站设备已完成验收和调试,正式投入运行;(3)按照监控信息管理的相关规定,完成监控信息的接入和验收;(4)消防、技防等监控辅助系统告警总信号接入调度技术支持系统(调度端监控系统)。37.遇有何种情况,应对变电站相关区域或设备开展特殊监视?答:(1)设备有严重或危急缺陷,需加强监视时;(2)新设备试运行期间;(3)设备重载或接近稳定限额运行时;(4)遇特殊恶劣天气时;(5)重点时期及有重要保电任务时;(6)电网处于特殊运行方式时;(7)其它有特殊监视要求时。38.调控中心应对无人值守变电站站内设备具备哪些操作功能?答:(1)具备对全站所有断路器、刀闸、主变有载调压分接头、无功功率补偿装置及与控制运行相关的智能设备的控制及参数设定功能;(2)具备事故紧急控制功能,通过对开关的紧急控制,实现故障区域快速隔离;(3)智能变电站还需具备顺序控制功能。39.调控中心监控系统应具备哪些安全操作功能?答:(1)应具备对所辖变电站安全进行遥控、遥调等操作功能;(2)应具备有效区分控制责任区的功能;(3)应具备有效的口令和校验机制确保运行的安全。宜实现分站、分压、分人、分组控制不同的变电站,并根据责任区的划分分类告警;(4)应具备集控防误闭锁功能。配置中央监控防误闭锁系统时,应实现对无人值守变电站远方操作的强制性闭锁;(5)应能够记录各项操作的内容和时间。40.出现哪些情况,调控中心应组织开展监控信息验收?(1)新建、改建、扩建工程投产;(2)变电站综自系统改造、变电站远动机或其它变电站终端设备以及调度监控系统更换;(3)在远动主机或其它远动终端工作,引起远动数据库变动。41.变电站远程图像监控系统主要监视功能有哪些?答:(1)能监视变电站内主变压器的外观状态,可以清楚监视主变压器本体及油位等重要运行信息;(2)能辅助监视变电站内断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器和瓷绝缘子等高压设备的外观状态;(3)能监视变电站内其他充油设备、易燃设备的外观;(4)监视变电站内主要室内(主控室、开关室、保护室、蓄电池室、低压配电室、电容器室、电抗器室、电缆夹层、通讯室、远动室等)设备运行情况。42.远程图像监控系统应用时发现以下哪些现象时,应及时上报缺陷?答:(1)画面模糊不可调节;(2)可控制的摄像机或传感器无法控制,或是控制不灵活、不正确、不快捷;(3)画面传输停滞或中断;(4)传感器误报警时;(5)系统死机,无法使用;(6)其他影响使用的现象。43.站用电系统发生异常时应如何处理?答:当发现站用电系统异常信号时,应检查带站用变的线路有无失电,或有无进线、主变压器失电,有无直流系统信号。发现异常情况应通知运维人员检查处理,如果带有直流系统异常信号时必须尽快到现场检查。如发生某站站用变切换动作时,应查看交流系统遥测值是否显示正确,且应清楚站用变交流系统的接线方式。当站用电系统失电时应