监控行业

首页 » 常识 » 诊断 » 版五级初级工消防设施监控操作
TUhjnbcbe - 2021/8/19 10:10:00

一、设施监控

鉴定点一:区域火灾报警控制器识别及工作状态判断★

1.考场准备:区域火灾报警控制器、按照考核需要分别设置火灾报警信息、监管报警信息、故障报警信息、屏蔽信息等。

2.考核要求:能正确识别区域火灾报警控制器,掌握其组成、功能和特征,能正确判断区域火灾报警控制器的各类工作状态。

3.考核时间:5分钟。

4.配分与评分标准:

考核内容

考核要点

配分

评分标准

扣分

得分

识别区域火灾报警控制器

识别区域火灾报警控制器

1

识别错误扣1分

识别区域火灾报警控制器面板组成(液晶显示器、指示灯、打印机等)

2

识别错误扣2分

正确判断手动/自动控制状态

2

判断错误扣2分

正确判断是否处于火灾报警状态

2

判断错误扣2分

正确判断是否处于监管报警状态

2

判断错误扣2分

正确判断是否处于故障报警状态

2

判断错误扣2分

正确判断是否处于屏蔽状态

2

判断错误扣2分

合计

13

鉴定点二:区域火灾报警控制器报警信号区分与报警信息查看★

1.考场准备:区域火灾报警控制器,至少设置两项警报状态。

2.考核要求:(1)能正确区分区域火灾报警控制器的火警、监管、隔离和故障报警信号;(2)能正确查看区域火灾报警控制器报警信息,确定报警部位。

3.考核时间:4分钟。

4.配分与评分标准:

考核内容

考核要点

配分

评分标准

扣分

得分

区分区域火灾报警控制器报警信号与查看报警信息

区分火灾报警信号、故障报警信号、监管报警信号和隔离(屏蔽)信号

3

判断错误扣3分

通过报警信号查看报警信息、查明报警部位

4

未正确查看报警信息扣2分

未正确查看报警部位扣2分

合计

7

鉴定点四:拨打电话报警

1.考场准备:固定电话或移动电话。

2.考核要求:能正确拨打火警电话并熟练掌握火警信息报告内容。

3.考核时间:3分钟。

4.配分与评分标准:

考核内容

考核要点

配分

评分标准

扣分

得分

拨打电话报警

准确说出发生火灾的详细地址和着火部位

2

未准确说出扣2分

简要说明着火原因、着火物性质、火势情况、是否有人员被困

2

未说明着火原因、着火物性质扣1分

未说明火势情况和人员被困扣1分

留下姓名和电话号码

1

未留下姓名和电话号码扣1分

通知人员做好迎接消防车的准备工作

1

未通知人员做准备工作扣1分

合计

6

鉴定点五:区域火灾报警控制器主、备电源工作状态判断

1.考场准备:区域火灾报警控制器。

2.考核要求:能正确判断区域火灾报警控制器的主、备电源工作状态,根据考核需要设置主电或备电故障状态。

3.考核时间:2分钟。

4.配分与评分标准:

考核内容

考核要点

配分

评分标准

扣分

得分

判断火灾报警控制器主、备电源工作

状态

判断区域火灾报警控制器电源是否处于正常工作状态

3

判断错误扣3分

判断区域火灾报警控制器电源是否处于主电或备电故障状态

3

判断错误扣3分

合计

6

鉴定点六:区域火灾报警控制器自检操作

1.考场准备:区域火灾报警控制器处于正常监视状态。

2.考核要求:能正确完成区域火灾报警控制器的自检操作。

3.考核时间:2分钟。

4.配分与评分标准:

考核内容

考核要点

配分

评分标准

扣分

得分

区域火灾报警控制器自检操作

按下自检键

3

判断错误扣3分

自检的作用:区域火灾报警控制器报警功能是否正常

3

判断错误扣3分

合计

6

鉴定点七:灭火器的有效性检查

1.考场准备:各类型手提式灭火器。

2.考核要求:能正确检查和判断灭火器的有效性。

3.考核时间:5分钟。

4.配分与评分标准:

考核内容

考核要点

配分

评分标准

扣分

得分

灭火器的有效性检查

检查是否达到维修期限或报废期限

1

未正确检查此项扣1分

检查标识是否完好清晰

1

未正确检查此项扣1分

检查铅封是否完好

1

未正确检查此项扣1分

检查压力表指针是否在绿区

1

未正确检查此项扣1分

检查灭火器瓶体是否有明显损伤、锈蚀等

0.5

未正确检查此项扣1分

检查灭火器外部可见零部件是否完整、松动、变形、锈蚀和损坏

1

未正确检查此项扣1分

检查喷嘴、喷射软管是否完整,无堵塞

0.5

未正确检查此项扣1分

合计

6

鉴定点八:消防自救呼吸器的有效性检查

1.考场准备:过滤式消防自救呼吸器或化学氧消防自救呼吸器。

2.考核要求:能正确检查和判断消防自救呼吸器的有效性。

3.考核时间:2分钟。

4.配分与评分标准:

考核内容

考核要点

配分

评分标准

扣分

得分

消防自救呼吸器的有效性检查

检查外包装是否开启,封贴是否完好

1

未正确检查此项扣1分

检查是否超过有效期

2

未正确检查此项扣1分

检查外观是否有损坏

2

未正确检查此项扣1分

检查标识、使用说明等是否完好清晰

1

未正确检查此项扣1分

合计

6

二、设施操作

鉴定点十二:区域火灾报警控制器工作状态切换★

1.考场准备:区域火灾报警控制器处于正常监视状态。

2.考核要求:能按照正确的步骤进行区域火灾报警控制器开机/关机操作,主电、备电切换操作,设定区域火灾报警控制器的手动或自动状态。

3.考核时间:3分钟。

4.配分与评分标准:

考核内容

考核要点

配分

评分标准

扣分

得分

切换区域火灾报警控制器工作状态

判断区域火灾报警控制器当前的控制方式

1

操作错误扣1分

开机、关机操作,查看指示灯或显示屏确认设置正确

1

操作错误扣1分

主电、备电切换操作,查看指示灯或显示屏确认设置正确

1

操作错误扣1分

切换手动或自动状态,查看指示灯或显示屏确认设置正确

1

操作错误扣1分

合计

4

鉴定点十三:区域火灾报警控制器消音、复位操作

1.考场准备:区域火灾报警控制器,处于正常监视状态。

2.考核要求:能正确完成区域火灾报警控制器的消音、复位操作。

3.考核时间:2分钟。

4.配分与评分标准:

考核内容

考核要点

配分

评分标准

扣分

得分

区域火灾报警控制器消音、复位操作

按下消音键,

消音的作用:保证再有报警信号输入时能再次启动报警

2

操作错误扣2分

按下复位键,

复位的作用:能使区域火灾报警控制器恢复到正常监视状态

2

操作错误2分

合计

4

鉴定点十六:使用室外消火栓灭火★

1.考场准备:室外消火栓、自带消防泵组室外消火栓、消火栓扳手、消防水枪和消防水带。

2.考核要求:能使用室外消火栓进行灭火。

3.考核时间:4分钟。

4.配分与评分标准:

考核内容

考核要点

配分

评分标准

扣分

得分

使用室外消火栓灭火

铺开消防水带并拉直

1

操作错误扣1分

连接消防水枪与消防水带

1

操作错误扣1分

打开室外消火栓出水口闷盖

1

操作错误扣1分

连接消防水带与室外消火栓出水口

(如为自带消防泵组室外消火栓,应按下消火栓启动按钮)

1

操作错误扣1分

使用室外消火栓扳手逆时针旋转,螺杆旋至最大,打开室外消火栓,握紧消防水枪对准火焰根部

1

操作错误扣1分

使用完毕,打开排水阀,排出余水

1

操作错误扣1分

合计

6

鉴定点十七:使用室内消火栓、消防软管卷盘、轻便消防水龙灭火★

1.考场准备:室内消火栓、消防软管卷盘、轻便消防水龙、消防水枪和消防水带。

2.考核要求:使用室内消火栓、消防软管卷盘、轻便消防水龙进行灭火。

3.考核时间:6分钟。

考核内容

考核要点

配分

评分标准

扣分

得分

使用室内消火栓灭火

检查室内消火栓组成是否完整

0.5

操作错误扣0.5分

按下消火栓按钮

1

操作错误扣1分

取出水枪、拉出消防水带,将消防水带一端与室内消火栓栓口连接,消防水带另一端与消防水枪连接,在地面将消防水带拉直

1

操作错误扣1分

将室内消火栓手轮沿开启方向旋开,握紧消防水枪对准火焰根部

0.5

操作错误扣0.5分

灭火完毕,关闭室内消火栓,复位室内消火栓按钮

0.5

操作错误扣0.5分

使用消防软管卷盘灭火

检查消防软管卷盘组成是否完整

0.5

操作错误扣0.5分

按下消火栓箱内消火栓按钮

1

操作错误扣1分

从卷盘拉出消防软管,打开消防给水管道阀门,拉直消防软管,打开喷枪开关,握紧喷枪对准火焰根部

1

操作错误扣1分

灭火完毕,关闭消防给水管道、喷枪阀门,排出余水、恢复正常状态

0.5

操作错误扣0.5分

使用轻便消防水龙灭火

检查轻便消防水龙组成是否完整

0.5

操作错误扣0.5分

拉出水带,水带一端与自来水或消防供水管道连接

0.5

操作错误扣0.5分

打开消防给水管道阀门,拉直消防水带,打开水枪开关,握紧消防水枪对准火焰根部

1

操作错误扣1分

灭火完毕,关闭消防给水管道、水枪阀门,排出余水、恢复正常状态

0.5

操作错误扣0.5分

合计

9

4.配分与评分标准:

鉴定点十八:消火栓泵组电气控制柜工作状态识别与切换★

1.考场准备:消火栓泵组电气控制柜处于正常工作状态。

2.考核要求:能识别与切换消火栓泵组电气控制柜工作状态。

3.考核时间:2分钟。

4.配分与评分标准:

考核内容

考核要点

配分

评分标准

扣分

得分

识别与切换消火栓泵组电气控制柜工作状态

判断电源指示及控制柜所处工作状态是否正常

1

判断错误扣1分

切换控制柜手/自动控制状态

1

判断错误扣1分

合计

2

鉴定点十九:消火栓泵组手动启动和停止操作

1.考场准备:消火栓泵组电气控制柜处于正常工作状态。

2.考核要求:能手动启/停消火栓泵组。

3.考核时间:2分钟。

4.配分与评分标准:

考核内容

考核要点

配分

评分标准

扣分

得分

操作消火栓泵组手动启动和停止

判断消火栓泵组电气控制柜当前所处工作状态

1

判断错误扣1分

切换消防泵组电气控制柜手/自动控制状态

1

判断错误扣1分

按下对应泵的启动按钮,查看水泵的运行情况

1

判断错误扣1分

按下对应泵的停止按钮,观察水泵是否正常停止

1

判断错误扣1分

合计

4

鉴定点二十:灭火器的选择与使用★

1.考场准备:灭火器符合考核要求。

2.考核要求:能根据不同火灾类型正确选择合适的灭火器并使用灭火器。

3.考核时间:3分钟。

4.配分与评分标准:

考核内容

考核要点

配分

评分标准

扣分

得分

灭火器的选择与使用

根据火灾类型选取合适的灭火器

2

判断错误扣1分

将灭火器移至火场,根据灭火器类型选择距离火源的正确位置

1

判断错误扣1分

取掉铅封和保险装置

1

对准火焰根部喷射灭火

1

合计

5

鉴定点二十一:消防自救呼吸器的使用★

1.考场准备:过滤式消防自救呼吸器或化学氧消防自救呼吸器。

2.考核要求:能熟练掌握消防自救呼吸器的使用方法和注意事项。

3.考核时间:3分钟。

4.配分与评分标准:

考核内容

考核要点

配分

评分标准

扣分

得分

消防自救呼吸器的使用

取出呼吸器,拔掉密封塞

1

操作错误扣1分

将呼吸器套在头上(过滤式消防自救呼吸器向下拉至颈部,过滤罐置于鼻前)

2

操作错误扣2分

拉紧系带(化学氧消防自救呼吸器应吹鼓气囊),确保气密性

3

操作错误扣3分

合计

6

三、设施保养

鉴定点二十二:区域火灾报警控制器外表清洁维护

1.考场准备:区域火灾报警控制器处于正常监视状态。

2.考核要求:能清洁维护区域火灾报警控制器。

3.考核时间:2分钟。

4.配分与评分标准:

考核内容

考核要点

配分

评分标准

扣分

得分

区域火灾报警控制器外表清洁维保

检查区域火灾报警控制器外观是否有破损、锈蚀

1

回答错误扣1分

吹扫或擦拭表面灰尘

1

操作错误扣1分

合计

2

鉴定点二十三:区域火灾报警控制器打印纸更换

1.考场准备:区域火灾报警控制器处于正常监视状态。

2.考核要求:能按照正确步骤更换区域火灾报警控制器的打印纸。

3.考核时间:3分钟。

4.配分与评分标准:

考核内容

考核要点

配分

评分标准

扣分

得分

更换区域火灾报警控制器打印纸

关闭打印机电源,打开打印机机盖

0.5

操作错误扣0.5分

识别热敏打印纸的打印面

0.5

识别错误扣0.5分

将打印纸打印面朝上装入打印机,并拉出一定长度,关上打印机机盖

0.5

操作错误扣0.5分

打开打印机电源,进行打印测试

0.5

操作错误扣0.5分

合计

2

鉴定点二十七:防火门保养

1.考场准备:常开式防火门、常闭式防火门及相关配件。

2.考核要求:能准确识别防火门类型,熟练掌握防火门的保养内容和方法。

3.考核时间:5分钟。

4.配分与评分标准:

考核内容

考核要点

配分

评分标准

扣分

得分

防火门

保养

识别防火门类型;

定期检查防火门外观是否有破损,防火门五金件是否有缺失或损坏,门框与门扇是否变形,门框与门扇缝隙防火密封件是否完好;定期紧固螺钉、加油和清洁

0.5

操作错误扣0.5分

闭门器

定期检查螺钉、连接臂、支承导向件、贮油部件、电气线路等;紧固螺钉、加机油和清洁。

功能性测试:①常闭式防火门:任一侧打开门扇,至最大可开启角度释放门扇,检查闭门器是否自动关闭严密。

②常开式防火门:按下释放器手动按钮,检查闭门器是否自动关闭严密

0.5

操作错误扣0.5分

电磁释放器

检查螺钉,电气线路等;紧固螺钉、加润滑剂和清洁。功能性测试:按下释放器手动按钮,检查防火门是否顺利释放、关闭严密,查看防火门监控器是否收到闭门信号

0.5

操作错误扣0.5分

顺序器

检查螺钉、滚轮等;紧固螺钉、加机油和清洁。

功能性测试:同时释放双扇、多扇防火门门扇,检查防火门是否按顺序自动关闭严密

0.5

操作错误扣0.5分

合计

2

鉴定点二十八:防火卷帘保养

1.考场准备:防火卷帘及相关配件。

2.考核要求:能熟练掌握防火卷帘的保养内容和方法。

3.考核时间:3分钟。

4.配分与评分标准:

考核内容

考核要点

配分

评分标准

扣分

得分

防火卷帘保养

识别防火卷帘类型

0.5

识别错误扣0.5分

帘面及导轨

检查帘面、导轨是否有破损、缝隙、阻碍物等,组件是否完好,及时进行清理、更换等;

功能性测试:

按下手动“下行”按钮,观察防火卷帘是否向下运行且顺畅无阻(双扇帘面是否同步),降到地面是否自动停止且关闭严密;

按下“上行”按钮,观察防火卷帘上升情况,到达高位是否自动停止

0.5

操作错误扣0.5分

卷门机及卷轴、链条

检查卷轴、链条、电气线路等,及时进行清洁、加润滑油等;

功能性测试:

操作防火卷帘运行,观察防火卷帘是否正常运行且顺畅无阻(双扇帘面是否同步),降到地面是否自动停止且关闭严密,限位是否准确

0.5

操作错误扣0.5分

防火卷帘控制器及手动按钮

检查控制器外观、内部器件,手动按钮外观,及时进行清洁、紧固等;

功能性测试:

使用防火卷帘控制器和手动按钮操作防火卷帘运行,查看防火卷帘是否正常运行且顺畅无阻(双扇帘面是否同步),降到地面是否自动停止且关闭严密,限位是否准确,是否有信号反馈

0.5

操作错误扣0.5分

合计

2

鉴定点三十二:灭火器及安装配件保养

1.考场准备:灭火器及安装配件、吸尘器等。

2.考核要求:能熟练掌握灭火器及安装配件的保养内容和方法。

3.考核时间:5分钟。

4.配分与评分标准:

考核内容

考核要点

配分

评分标准

扣分

得分

灭火器及安装配件保养

检查灭火器外观是否有污损、破坏;

检查灭火器零部件是否松动

0.5

操作错误扣0.5分

检查推车式灭火器车架、车轮处是否松动或卡阻

0.5

操作错误扣0.5分

检查灭火器箱是否有污损、箱门或翻盖开启是否灵活;

0.5

操作错误扣0.5分

检查灭火器安全挂钩或挂架是否污损、松动,夹持装置是否完整好用;

检查灭火器落地托架是否污损、损坏

0.5

操作错误扣0.5分

合计

2

鉴定规则:

每次鉴定考核20个鉴定点,满分分,成绩达60分(含60分)以上为合格。

1.带★鉴定点必考,共计8个,分值为52分。每个带★鉴定点判分低于该鉴定点分值60%时,则判定该考生技能考核成绩为不合格。

2.非带★鉴定点采取随机抽考形式,抽取鉴定点共计12个,分值为48分。其中,监控模块随机抽取5个,每个鉴定点均为6分;操作模块抽取2个,每个鉴定点均为4分;保养模块抽取5个,每个鉴定点均为2分。

说明:根据国家职业技能标准《消防设施操作员》规定要求:1.带★鉴定点考核内容为涉及安全生产或操作的关键技能,如考生在技能考核中违反操作规程或未达到该技能要求的,则技能考核成绩为不合格。

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
1
查看完整版本: 版五级初级工消防设施监控操作