一、设施监控
鉴定点一:区域火灾报警控制器识别及工作状态判断★
1.考场准备:区域火灾报警控制器、按照考核需要分别设置火灾报警信息、监管报警信息、故障报警信息、屏蔽信息等。
2.考核要求:能正确识别区域火灾报警控制器,掌握其组成、功能和特征,能正确判断区域火灾报警控制器的各类工作状态。
3.考核时间:5分钟。
4.配分与评分标准:
考核内容
考核要点
配分
评分标准
扣分
得分
识别区域火灾报警控制器
识别区域火灾报警控制器
1
识别错误扣1分
识别区域火灾报警控制器面板组成(液晶显示器、指示灯、打印机等)
2
识别错误扣2分
正确判断手动/自动控制状态
2
判断错误扣2分
正确判断是否处于火灾报警状态
2
判断错误扣2分
正确判断是否处于监管报警状态
2
判断错误扣2分
正确判断是否处于故障报警状态
2
判断错误扣2分
正确判断是否处于屏蔽状态
2
判断错误扣2分
合计
13
鉴定点二:区域火灾报警控制器报警信号区分与报警信息查看★
1.考场准备:区域火灾报警控制器,至少设置两项警报状态。
2.考核要求:(1)能正确区分区域火灾报警控制器的火警、监管、隔离和故障报警信号;(2)能正确查看区域火灾报警控制器报警信息,确定报警部位。
3.考核时间:4分钟。
4.配分与评分标准:
考核内容
考核要点
配分
评分标准
扣分
得分
区分区域火灾报警控制器报警信号与查看报警信息
区分火灾报警信号、故障报警信号、监管报警信号和隔离(屏蔽)信号
3
判断错误扣3分
通过报警信号查看报警信息、查明报警部位
4
未正确查看报警信息扣2分
未正确查看报警部位扣2分
合计
7
鉴定点四:拨打电话报警
1.考场准备:固定电话或移动电话。
2.考核要求:能正确拨打火警电话并熟练掌握火警信息报告内容。
3.考核时间:3分钟。
4.配分与评分标准:
考核内容
考核要点
配分
评分标准
扣分
得分
拨打电话报警
准确说出发生火灾的详细地址和着火部位
2
未准确说出扣2分
简要说明着火原因、着火物性质、火势情况、是否有人员被困
2
未说明着火原因、着火物性质扣1分
未说明火势情况和人员被困扣1分
留下姓名和电话号码
1
未留下姓名和电话号码扣1分
通知人员做好迎接消防车的准备工作
1
未通知人员做准备工作扣1分
合计
6
鉴定点五:区域火灾报警控制器主、备电源工作状态判断
1.考场准备:区域火灾报警控制器。
2.考核要求:能正确判断区域火灾报警控制器的主、备电源工作状态,根据考核需要设置主电或备电故障状态。
3.考核时间:2分钟。
4.配分与评分标准:
考核内容
考核要点
配分
评分标准
扣分
得分
判断火灾报警控制器主、备电源工作
状态
判断区域火灾报警控制器电源是否处于正常工作状态
3
判断错误扣3分
判断区域火灾报警控制器电源是否处于主电或备电故障状态
3
判断错误扣3分
合计
6
鉴定点六:区域火灾报警控制器自检操作
1.考场准备:区域火灾报警控制器处于正常监视状态。
2.考核要求:能正确完成区域火灾报警控制器的自检操作。
3.考核时间:2分钟。
4.配分与评分标准:
考核内容
考核要点
配分
评分标准
扣分
得分
区域火灾报警控制器自检操作
按下自检键
3
判断错误扣3分
自检的作用:区域火灾报警控制器报警功能是否正常
3
判断错误扣3分
合计
6
鉴定点七:灭火器的有效性检查
1.考场准备:各类型手提式灭火器。
2.考核要求:能正确检查和判断灭火器的有效性。
3.考核时间:5分钟。
4.配分与评分标准:
考核内容
考核要点
配分
评分标准
扣分
得分
灭火器的有效性检查
检查是否达到维修期限或报废期限
1
未正确检查此项扣1分
检查标识是否完好清晰
1
未正确检查此项扣1分
检查铅封是否完好
1
未正确检查此项扣1分
检查压力表指针是否在绿区
1
未正确检查此项扣1分
检查灭火器瓶体是否有明显损伤、锈蚀等
0.5
未正确检查此项扣1分
检查灭火器外部可见零部件是否完整、松动、变形、锈蚀和损坏
1
未正确检查此项扣1分
检查喷嘴、喷射软管是否完整,无堵塞
0.5
未正确检查此项扣1分
合计
6
鉴定点八:消防自救呼吸器的有效性检查
1.考场准备:过滤式消防自救呼吸器或化学氧消防自救呼吸器。
2.考核要求:能正确检查和判断消防自救呼吸器的有效性。
3.考核时间:2分钟。
4.配分与评分标准:
考核内容
考核要点
配分
评分标准
扣分
得分
消防自救呼吸器的有效性检查
检查外包装是否开启,封贴是否完好
1
未正确检查此项扣1分
检查是否超过有效期
2
未正确检查此项扣1分
检查外观是否有损坏
2
未正确检查此项扣1分
检查标识、使用说明等是否完好清晰
1
未正确检查此项扣1分
合计
6
二、设施操作
鉴定点十二:区域火灾报警控制器工作状态切换★
1.考场准备:区域火灾报警控制器处于正常监视状态。
2.考核要求:能按照正确的步骤进行区域火灾报警控制器开机/关机操作,主电、备电切换操作,设定区域火灾报警控制器的手动或自动状态。
3.考核时间:3分钟。
4.配分与评分标准:
考核内容
考核要点
配分
评分标准
扣分
得分
切换区域火灾报警控制器工作状态
判断区域火灾报警控制器当前的控制方式
1
操作错误扣1分
开机、关机操作,查看指示灯或显示屏确认设置正确
1
操作错误扣1分
主电、备电切换操作,查看指示灯或显示屏确认设置正确
1
操作错误扣1分
切换手动或自动状态,查看指示灯或显示屏确认设置正确
1
操作错误扣1分
合计
4
鉴定点十三:区域火灾报警控制器消音、复位操作
1.考场准备:区域火灾报警控制器,处于正常监视状态。
2.考核要求:能正确完成区域火灾报警控制器的消音、复位操作。
3.考核时间:2分钟。
4.配分与评分标准:
考核内容
考核要点
配分
评分标准
扣分
得分
区域火灾报警控制器消音、复位操作
按下消音键,
消音的作用:保证再有报警信号输入时能再次启动报警
2
操作错误扣2分
按下复位键,
复位的作用:能使区域火灾报警控制器恢复到正常监视状态
2
操作错误2分
合计
4
鉴定点十六:使用室外消火栓灭火★
1.考场准备:室外消火栓、自带消防泵组室外消火栓、消火栓扳手、消防水枪和消防水带。
2.考核要求:能使用室外消火栓进行灭火。
3.考核时间:4分钟。
4.配分与评分标准:
考核内容
考核要点
配分
评分标准
扣分
得分
使用室外消火栓灭火
铺开消防水带并拉直
1
操作错误扣1分
连接消防水枪与消防水带
1
操作错误扣1分
打开室外消火栓出水口闷盖
1
操作错误扣1分
连接消防水带与室外消火栓出水口
(如为自带消防泵组室外消火栓,应按下消火栓启动按钮)
1
操作错误扣1分
使用室外消火栓扳手逆时针旋转,螺杆旋至最大,打开室外消火栓,握紧消防水枪对准火焰根部
1
操作错误扣1分
使用完毕,打开排水阀,排出余水
1
操作错误扣1分
合计
6
鉴定点十七:使用室内消火栓、消防软管卷盘、轻便消防水龙灭火★
1.考场准备:室内消火栓、消防软管卷盘、轻便消防水龙、消防水枪和消防水带。
2.考核要求:使用室内消火栓、消防软管卷盘、轻便消防水龙进行灭火。
3.考核时间:6分钟。
考核内容
考核要点
配分
评分标准
扣分
得分
使用室内消火栓灭火
检查室内消火栓组成是否完整
0.5
操作错误扣0.5分
按下消火栓按钮
1
操作错误扣1分
取出水枪、拉出消防水带,将消防水带一端与室内消火栓栓口连接,消防水带另一端与消防水枪连接,在地面将消防水带拉直
1
操作错误扣1分
将室内消火栓手轮沿开启方向旋开,握紧消防水枪对准火焰根部
0.5
操作错误扣0.5分
灭火完毕,关闭室内消火栓,复位室内消火栓按钮
0.5
操作错误扣0.5分
使用消防软管卷盘灭火
检查消防软管卷盘组成是否完整
0.5
操作错误扣0.5分
按下消火栓箱内消火栓按钮
1
操作错误扣1分
从卷盘拉出消防软管,打开消防给水管道阀门,拉直消防软管,打开喷枪开关,握紧喷枪对准火焰根部
1
操作错误扣1分
灭火完毕,关闭消防给水管道、喷枪阀门,排出余水、恢复正常状态
0.5
操作错误扣0.5分
使用轻便消防水龙灭火
检查轻便消防水龙组成是否完整
0.5
操作错误扣0.5分
拉出水带,水带一端与自来水或消防供水管道连接
0.5
操作错误扣0.5分
打开消防给水管道阀门,拉直消防水带,打开水枪开关,握紧消防水枪对准火焰根部
1
操作错误扣1分
灭火完毕,关闭消防给水管道、水枪阀门,排出余水、恢复正常状态
0.5
操作错误扣0.5分
合计
9
4.配分与评分标准:
鉴定点十八:消火栓泵组电气控制柜工作状态识别与切换★
1.考场准备:消火栓泵组电气控制柜处于正常工作状态。
2.考核要求:能识别与切换消火栓泵组电气控制柜工作状态。
3.考核时间:2分钟。
4.配分与评分标准:
考核内容
考核要点
配分
评分标准
扣分
得分
识别与切换消火栓泵组电气控制柜工作状态
判断电源指示及控制柜所处工作状态是否正常
1
判断错误扣1分
切换控制柜手/自动控制状态
1
判断错误扣1分
合计
2
鉴定点十九:消火栓泵组手动启动和停止操作
1.考场准备:消火栓泵组电气控制柜处于正常工作状态。
2.考核要求:能手动启/停消火栓泵组。
3.考核时间:2分钟。
4.配分与评分标准:
考核内容
考核要点
配分
评分标准
扣分
得分
操作消火栓泵组手动启动和停止
判断消火栓泵组电气控制柜当前所处工作状态
1
判断错误扣1分
切换消防泵组电气控制柜手/自动控制状态
1
判断错误扣1分
按下对应泵的启动按钮,查看水泵的运行情况
1
判断错误扣1分
按下对应泵的停止按钮,观察水泵是否正常停止
1
判断错误扣1分
合计
4
鉴定点二十:灭火器的选择与使用★
1.考场准备:灭火器符合考核要求。
2.考核要求:能根据不同火灾类型正确选择合适的灭火器并使用灭火器。
3.考核时间:3分钟。
4.配分与评分标准:
考核内容
考核要点
配分
评分标准
扣分
得分
灭火器的选择与使用
根据火灾类型选取合适的灭火器
2
判断错误扣1分
将灭火器移至火场,根据灭火器类型选择距离火源的正确位置
1
判断错误扣1分
取掉铅封和保险装置
1
对准火焰根部喷射灭火
1
合计
5
鉴定点二十一:消防自救呼吸器的使用★
1.考场准备:过滤式消防自救呼吸器或化学氧消防自救呼吸器。
2.考核要求:能熟练掌握消防自救呼吸器的使用方法和注意事项。
3.考核时间:3分钟。
4.配分与评分标准:
考核内容
考核要点
配分
评分标准
扣分
得分
消防自救呼吸器的使用
取出呼吸器,拔掉密封塞
1
操作错误扣1分
将呼吸器套在头上(过滤式消防自救呼吸器向下拉至颈部,过滤罐置于鼻前)
2
操作错误扣2分
拉紧系带(化学氧消防自救呼吸器应吹鼓气囊),确保气密性
3
操作错误扣3分
合计
6
三、设施保养
鉴定点二十二:区域火灾报警控制器外表清洁维护
1.考场准备:区域火灾报警控制器处于正常监视状态。
2.考核要求:能清洁维护区域火灾报警控制器。
3.考核时间:2分钟。
4.配分与评分标准:
考核内容
考核要点
配分
评分标准
扣分
得分
区域火灾报警控制器外表清洁维保
检查区域火灾报警控制器外观是否有破损、锈蚀
1
回答错误扣1分
吹扫或擦拭表面灰尘
1
操作错误扣1分
合计
2
鉴定点二十三:区域火灾报警控制器打印纸更换
1.考场准备:区域火灾报警控制器处于正常监视状态。
2.考核要求:能按照正确步骤更换区域火灾报警控制器的打印纸。
3.考核时间:3分钟。
4.配分与评分标准:
考核内容
考核要点
配分
评分标准
扣分
得分
更换区域火灾报警控制器打印纸
关闭打印机电源,打开打印机机盖
0.5
操作错误扣0.5分
识别热敏打印纸的打印面
0.5
识别错误扣0.5分
将打印纸打印面朝上装入打印机,并拉出一定长度,关上打印机机盖
0.5
操作错误扣0.5分
打开打印机电源,进行打印测试
0.5
操作错误扣0.5分
合计
2
鉴定点二十七:防火门保养
1.考场准备:常开式防火门、常闭式防火门及相关配件。
2.考核要求:能准确识别防火门类型,熟练掌握防火门的保养内容和方法。
3.考核时间:5分钟。
4.配分与评分标准:
考核内容
考核要点
配分
评分标准
扣分
得分
防火门
保养
识别防火门类型;
定期检查防火门外观是否有破损,防火门五金件是否有缺失或损坏,门框与门扇是否变形,门框与门扇缝隙防火密封件是否完好;定期紧固螺钉、加油和清洁
0.5
操作错误扣0.5分
闭门器
定期检查螺钉、连接臂、支承导向件、贮油部件、电气线路等;紧固螺钉、加机油和清洁。
功能性测试:①常闭式防火门:任一侧打开门扇,至最大可开启角度释放门扇,检查闭门器是否自动关闭严密。
②常开式防火门:按下释放器手动按钮,检查闭门器是否自动关闭严密
0.5
操作错误扣0.5分
电磁释放器
检查螺钉,电气线路等;紧固螺钉、加润滑剂和清洁。功能性测试:按下释放器手动按钮,检查防火门是否顺利释放、关闭严密,查看防火门监控器是否收到闭门信号
0.5
操作错误扣0.5分
顺序器
检查螺钉、滚轮等;紧固螺钉、加机油和清洁。
功能性测试:同时释放双扇、多扇防火门门扇,检查防火门是否按顺序自动关闭严密
0.5
操作错误扣0.5分
合计
2
鉴定点二十八:防火卷帘保养
1.考场准备:防火卷帘及相关配件。
2.考核要求:能熟练掌握防火卷帘的保养内容和方法。
3.考核时间:3分钟。
4.配分与评分标准:
考核内容
考核要点
配分
评分标准
扣分
得分
防火卷帘保养
识别防火卷帘类型
0.5
识别错误扣0.5分
帘面及导轨
检查帘面、导轨是否有破损、缝隙、阻碍物等,组件是否完好,及时进行清理、更换等;
功能性测试:
按下手动“下行”按钮,观察防火卷帘是否向下运行且顺畅无阻(双扇帘面是否同步),降到地面是否自动停止且关闭严密;
按下“上行”按钮,观察防火卷帘上升情况,到达高位是否自动停止
0.5
操作错误扣0.5分
卷门机及卷轴、链条
检查卷轴、链条、电气线路等,及时进行清洁、加润滑油等;
功能性测试:
操作防火卷帘运行,观察防火卷帘是否正常运行且顺畅无阻(双扇帘面是否同步),降到地面是否自动停止且关闭严密,限位是否准确
0.5
操作错误扣0.5分
防火卷帘控制器及手动按钮
检查控制器外观、内部器件,手动按钮外观,及时进行清洁、紧固等;
功能性测试:
使用防火卷帘控制器和手动按钮操作防火卷帘运行,查看防火卷帘是否正常运行且顺畅无阻(双扇帘面是否同步),降到地面是否自动停止且关闭严密,限位是否准确,是否有信号反馈
0.5
操作错误扣0.5分
合计
2
鉴定点三十二:灭火器及安装配件保养
1.考场准备:灭火器及安装配件、吸尘器等。
2.考核要求:能熟练掌握灭火器及安装配件的保养内容和方法。
3.考核时间:5分钟。
4.配分与评分标准:
考核内容
考核要点
配分
评分标准
扣分
得分
灭火器及安装配件保养
检查灭火器外观是否有污损、破坏;
检查灭火器零部件是否松动
0.5
操作错误扣0.5分
检查推车式灭火器车架、车轮处是否松动或卡阻
0.5
操作错误扣0.5分
检查灭火器箱是否有污损、箱门或翻盖开启是否灵活;
0.5
操作错误扣0.5分
检查灭火器安全挂钩或挂架是否污损、松动,夹持装置是否完整好用;
检查灭火器落地托架是否污损、损坏
0.5
操作错误扣0.5分
合计
2
鉴定规则:
每次鉴定考核20个鉴定点,满分分,成绩达60分(含60分)以上为合格。
1.带★鉴定点必考,共计8个,分值为52分。每个带★鉴定点判分低于该鉴定点分值60%时,则判定该考生技能考核成绩为不合格。
2.非带★鉴定点采取随机抽考形式,抽取鉴定点共计12个,分值为48分。其中,监控模块随机抽取5个,每个鉴定点均为6分;操作模块抽取2个,每个鉴定点均为4分;保养模块抽取5个,每个鉴定点均为2分。
说明:根据国家职业技能标准《消防设施操作员》规定要求:1.带★鉴定点考核内容为涉及安全生产或操作的关键技能,如考生在技能考核中违反操作规程或未达到该技能要求的,则技能考核成绩为不合格。